БУ, конденсат, время горения,
 
Добрый день, с Новым Годом!
Раз нет заслонки на турбине (та что с противовесом не в счёт), то Вам остаётся только регулировать оборотами. То что не доходит до заданной температуры, то ерунда. Просто выставляйте на 1-2 градуса выше. У меня тоже настроено на 71-72, а в итоге среднее получается 69-70 С.

А вообще вот не зря на оригинальной схеме есть 3-х ходовой клапан для понижения температуры, в котле хоть 60, хоть 70, хоть 80, на подачу в батареи будет ровно столько, сколько выставлено.
Если Вам жарко то можно попробовать уменьшить скорость циркуляционного насоса. Снизится теплоотдача, но её Вы компенсируете повышением температуры котла.
ИБП для котла Сваг 20кВт
 
Эх, бесперебойник это тема отдельная и её надо закладывать сразу в смету котельной.
Можно сделать 2-мя вариантами:
1- запитан весь котел и насосы (потребление 200Вт примерно)
2- запитан только циркуляционный насос, котел без света плавно затухает (потребление 50Вт примерно)

Бесперебойник обязательно с синусом. Крайне рекомендую не гнаться за новоделом, а купить Б/У APC серии SMART, например 1000 или 1400 или 1500. Отдельно купите аккумуляторы. Ёмкость аккумуляторов подбирайте исходя из вышенаведенных вариантов и желаемого времени автономности.
Старайтесь избегать бесперебойников с вентилятором (они засасывают мелкую пепельную пыль и возможны пробой высокого напряжения). У самого трудился отличный дорогущий On-Line бесперебойник, но из-за пыли уже несколько раз сгорал. Последний раз правда сгорел из-за попавшей "не туда" малюсенькой мушки, но всё равно  пропеллер был тому виной.
БУ, конденсат, время горения,
 
Павел, добрый день.
приведу в пример свои настройки:
производительность - 15-20, при этом сама турбина закрыта шторкой на 90-95%. Вообще оптимально ставить 2-5 и сильнее открывать шторку, но при выключениях света и работе от бензинового генератора турбина не может раскрутиться на таких низких значениях.
Время наддува -15с
Пауза - 3 мин. При бОльших значениях и топке сухими сосновыми досками случались хлопки пиролизных газов.
Темп. Насоса - 60С У меня 2 насоса на 2 контура (как в оригинальной схеме). Малый насос включен постоянно, большой насос запитан от контроллера на 60С.

3-х ходовой клапан у Вас Herz, как я понял, с ним должно быть всё нормально.
Конденсат бывает в 3-х случаях:
- низкая температура обратки
- сырые или даже мокрые дрова (например со снегом)
- турбина дует сильнее, чем тяга в дымоходе. Вот это похоже на ваш случай. У меня было подобное. Необходимо выставить турбину так, что-б при приоткрытии верхней дверки на 1 см дым не шёл в котельню.

По поводу быстрого прогорания - чудес не бывает, значит теплоёмкость вашего дома меньше теплоёмкости дров. Плюс у Вас бойлер, который тоже потребляет энергию. Может дрова не такие уж и сухие. Может опять-же турбина слишком сильно дует, потрогайте дымоход. При нормальной работе котла после набора температуры дымоход должен остыть и быть тёплым, но не горячим. Температура такая, что спокойно можно держать руку.
Продувка котла
 
Игорь, Вы кажется писали что обороты турбины ставите на минимальные (вроде вообще об 1 была речь). Так вот я иначе к этому вопросу подошёл, у меня на турбине стоит 10, но я её на 90-95% закрываю заслоночкой с барашками. Таким образом турбина раскручивается, но воздуха проходит не больше чем мне нужно и медленно останавливается. Так вот при времени между продувками 3 минуты и 10 секунд продувки турбина плавно раскручивается и также плавно и долго останавливается подавая воздух совсем малым количеством. Получается что реально стоит турбина не более 1,5 минут.
Почему вообще я так сделал: раньше я постоянно менял обороты турбины, они сильно зависят от напряжения в розетке, при сильно заниженном (180-190 В) и минимальных настройках турбина вообще могла гудеть но не раскручиваться. Плюс заметил такую закономерность что при розжиге сначала нужны средние обороты, затем когда котел загорелся ставлю минимальные (дабы не раскалять и не перегревать дымоход), затем уже ближе к концу горения (если получается зайти в котельню) ставлю снова средние обороты, дабы среди золы и пепла не было большого количества несгоревших угольков.
Напомню что топлю дровами, потому все эти советы только о дровах, Но думаю что они много кому помогут.
Вообще планирую сделать ряд видеороликов о данном котле, т.к. нюансов много и описать их на бумаге в инструкциях не представляю возможным.
Быстро прогорает полная закладка дров, Быстро прогорает полная закладка дров
 
В моём случае котел тоже в подвале. Площадь подвала около 40м2, он не утеплён, проветривается немного и не содержит отдельной котельной комнаты. Так вот, когда с улицы заходишь в этот самый подвал то чувствуешь что там довольно таки тепло, котел тратит энергию на отопление этого самого подвала. Да и дымоход снаружи.
В далёких планах стоит утеплить подвал и оборудовать как ещё один технический этаж (как у американцев принято делать).
Быстро прогорает полная закладка дров, Быстро прогорает полная закладка дров
 
Игорь, можно вопрос связанный с продолжительностью горения? У Вас помещение котельной связано с основной площадью? И какова примерно площадь этой котельной? И дымоход идёт внутри здания или снаружи?
Почему задаю такой вопрос, мне добиться 2-х суток на дровах даже примерно не получится. Есть конечно ещё много моментов по утеплению, но 2-е суток точно не будет. Так вот вижу что довольно большой процент тепла уходит на отопление котельного помещения самим котлом и дымоход отапливает улицу (хоть и сэндвич утепленный).
Детонация дымогазов
 
Чистой сосной не топлю никогда, просто в межсезонье и в теплые деньки добавлял различные обрезки досок к нормальным дубовым дровам. По поводу чистки дымохода - все смолы и сажа сами осыпаются в виде сухих коржей в основание (тройник) дымохода, моя задача только по мере надобности высыпать этот нагар. Момент когда надо лезть в дымоход виден по плохой тяге во время растопки.
Плюс методом проб и ошибок выбрал для себя необходимое количество воздуха на турбине во время растопки и во время догорания, таким образом стараюсь не перегревать дымоход.
Распределитель воздуха, Горить Распределитель воздуха
 
Звонил на завод по поводу распределителя из нержавейки, ответили что покупать его вместо чугунного не стоит.
Детонация дымогазов
 
Добрый день, тоже пару раз сталкивался с пиролизными газами, раз тоже   грузик перекинуло в открытое состояние и тоже ночью. Повезло что   установщики настоятельно рекомендовали поставить клапан аварийного   охлаждения котла и я его таки поставил. Грузик конечно сразу перекрутил,   поставил более частую и короткую продувку в настройках. Но у меня   ДРОВА, и пиролиз бывает только на сухой сосне, на хороших дровах не   бывало такого. Стабилизатор тяги есть, но толком не работает (постоянно   обрастает смолой ввиду неудачного расположения).

По поводу отсутствия людей на форуме: сам давно слежу за форумом но по каким-то техническим причинам не получалось зарегистрироваться, думаю так и многие читают но не могут ответить.
Изменено: Андрей - 19.02.2018 13:19:18