Главная

Форум SWaG

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
трехходовой термостатический смесительный клапан, выбор
 
Цитата
Александр написал:
Они (продавцы) эту характеристику вечно прячут, но там где нашел меньше 1м3/час не нашел. В инструкции 0,27 требуется...
Возможно и просядет до требуемого при гидравлическом сопротивлении котла, но смущает предостережение про выходе из строя котла при неправильном протоке. Или это при малом протоке прогар, не понятно вообщем
Имеется ввиду большой проток - будет работать в нагрузку. Балансир ставится как раз для уменшения протока воды в системе. У меня его нет, я просто выставил на обеих насосах первую скорость. Вроде как бы нормально работает. И увеличелась длительность горения котла.
Как и какую поставить защиту от перегрева котла
 
Инвертор + мультигелевая АКБ, и спите спокойно. Правда цена вопроса +/- 6000 грн.  Уже проверено за полтора месяца трижды когда отключали свет.
Изменено: Володимир Зазуля - 18.11.2015 02:13:55
Конденсат в котле
 
Зимой - когда холодно это его рабочая температура 80 град. ИМХО.  А осенью , когда еще на улице не так холодно, я ставлю на 70 град., подачу на дом регулирую на 55-60 град. И час от часу прогоняю на 80-85 градусах для прочистки (раз в две недели). При том что у меня сырые дрова (заготовлени в сентябре) незначительный конденсат наблюдал когда котел работал на 60-ти градусах.
Суть конденсата - мокрые дрова, из личного опыта.
Спосіб підключення насосів, Який з насосів пускати через автоматику
 
В мене перший насос, який на розігріві котла - підключений до компютера і він спрацьовує на 35 градусах, друй - який гоне воду на систему - підключений через окрему автоматику (докупляється окремо), на якій я виставив 60 градусів, тобто температуру при якій він включається. На даній автоматиці є дві кнопки - одна живлення автоматики, інша постійне живлення насоса. Так от якщо друга кнопка виключена то насос включається при 60 градусах (виставляється регулятором) і виключається коли температура нижче 60 градусів. Це добре при розігріві котла, бо тоді насос не працює і не йде додатковий підміс холодної води із возвратки системи, що дозволяє скоріше пройти точку роси котла. А ле це погано з іншої сторони, бо відключається насос коли дрова догорають (менше 60 градусів). Так от я вийшов із ситуації так - при розігріві котла друга клавіша виключена, насос стоїть. Коли набралося 60 градусів він включається і тоді я включаю другу клавішу і йду спати.  :D . В інструкції до котла  і так написано проконтролювати коли турбіна на котлі включиться другий раз. Так що пів години треба в котельні посидіти.
Комнатный термостат и SWaG
 
Тоже планирую установить на 30-ку, только жду на вай-фай вариант. Они только появились в Польше, у нас только после нового года. Так сказал диллер со Львова.
Оправданно ли использование котла только с дровами, в качестве топлива?, Оправданно ли использование котла только с дровами, в качестве топлива?
 
Котел новой версии, приобретен в октябре, распылитель воздуха (крестовина) чугунная в наличии!!!!
Варианты подключения бесперебойника
 
Стоит у меня 1000 ват. инвертор + мультигелевая АКБ на 65 Ачас. Если подключить к ней только насос системы 6-ка на первой скорости, потребляет где-то 100 ват (не путать с насосом котла который на малом круге) , то на нем у меня проработал 5 часов и разрядился на треть. Пробывал и с подключенной на АКБ всей системы - турбина, комп, два насоса - за 5 часов разрядился чуть больше половины. Делайте выводы. Котел 30-ка, первый насос 4-ка на первой скорости, второй 6-ка тоже на 1-ой скорости.
Реальна тривалість горіння., Так у кого скільки?
 
1. 30
2. 170-180
3. так
4. бук, граб
5. зрізано у вересні
6. повне завантаження - 20-22 год.

Висновок - треба сухі дрова, а ще краще брикети. Тирса тривалості горіння не додає, провірено, тільки пришвидшує вихід котла на задану температуру.
Оправданно ли использование котла только с дровами, в качестве топлива?, Оправданно ли использование котла только с дровами, в качестве топлива?
 
Цитата
Guest написал:
Пускай пишут конкуренты. Минус в том что подкинуть дровишек нельзя. Новая загрузка как догорит, а вы знаете когда котел догорит? То-то же!
я для себя этот вопрос пока не прояснил, пускай администрация отпишется.
Я пробывал подкидывать. Акуратно поднимал хрестовину и кидал несколько полен и акуратно опускал хрестовину. И все гуд.
Шамотку поставили?, Куди шамотку ставити?
 
Звичайно в середину котла на дно. Там якраз по висоті до дверок на товщину цегли. Можна шамотку, а можна і червону цеглу.
Изменено: Володимир Зазуля - 08.11.2015 08:21:40
Акумулюючу ємність на скільки літрів ставити? на Сваг 30 Квт?
 
Цитата
Алексей Симоненко написал:
Цитата
Guest написал:
Котел функционирует с марта этого года. т.е. весной он проработал полтора месяца на угле. Т.к. на тот момент были проблемы с дымоходом ( старый дымоход под газ)+ не утеплен [URL=#]дом[/URL]+не было опыта его эксплуатации, на угле котел 10 квт при полной загрузке горел часов 30. С осени в связи с ценами на уголь перешли полностью на дрова и вот здесь у нас началось. Однозначно пришлось переделывать дымоход ( расходы +10 тыс грн), что решило проблему с тягой. Перестал идти дым в [URL=#]дом[/URL], хорошо разгорается и дольше горит. До замены дымохода дрова горели не более 6 часов. Теперь на полной загрузке дрова прогорают за 12 часов,НО... столкнулись со следующим. если загружаем котел в 22 -00, то с температурой при которой открывается трехходовой клапан (т.е.55 градусов) и при которой вода поступает в систему котел горит часов 7, после чего температура падает до 46 градусов. на этой температуре дрова догарают в котле еще часов 6 , однако система уже остывает потому, что трехходовой клапан в систему воду уже не пускает. Что получается: дрова сверху добрасывать производитель не рекомендует, нужно чтобы они полностью прогорели, но за 6 часов [URL=#]дом[/URL] становится ледяным. уже пробовали добрасывать сверху, когда еще температура не упала до 46 градусов, однако тогда полная топочная дыма и золы, которые поднимаются с низу котла и выходят через дверцу закидывания дров. Сервисный центр сказал, что нам нужен аккумулятор тепла, без него никак, тогда можно будет уйти от остывания дома, а это значит что нужны еще затраты не меньше 10 тыс. грн Получается на сегодня одно мучение с топкой этого котла . покупался для того, чтобы уйти от газа, и при этом не слишком часто заниматься топкой, а получается, что целыми сутками ты занят котлом. Может мы что-то делаем не так? Четких рекомендаций от сервисного центра не получили, сказали -экспериментируйте, пробуйте...
Хотелось бы конкретики:
какая производительность турбины, еще лучше фото обвязки, чтоб посмотреть на марку клапанов, посмотреть на дымоход, в каком положении шибер и пр. мелочи, для начала дайте фото обвязки.
Важно также и дрова. Какая сухость их и какая порода дерева?  Какая отапливаемая площа?
Стабилизатор тяги, Инсталяция стабилизатора тяги
 
Цитата
Игорь Мельниченко написал:
Цитата
Алексей Симоненко   написал:
Цитата
Игорь Мельниченко   написал:
Мне дилеры котла говорили, что на 20-ку до 6-ми метров трубы стабилизатора тяги не нужно.
не факт!
Кому верить?) Потратив нормальных денег на котел и все остальное я готов был поставить и стабилизатор в разрыв трубы. А теперь куда мне его втулить? Вся труба на улице. Как вариант, ставить тройник снизу и в боковой отвод ставить стабилизатор. Но, опять таки, труба то на улице. Так можно?
Можно! И это найлучший вариант из трех возможных. У кого труба вся на улице, так и делают. У меня он стоит между котлом и трубой, так как часть дымохода мурованая.
Изменено: Володимир Зазуля - 05.11.2015 23:35:25
Страницы: 1