Наш Сваг 40 довго набирає робочу температуру. На програматорі виставили 70, на термоголовці ставимо 45 на подачу (на батареї), на термодатчику циркуляційного насосу (велике коло) виставляємо 40. І у результаті котел 1 -1,5 години виходить на робочу температуру 70. Як правило працює 67 градусів, турбіна гудить, а на батареї подається 50!!! Хтось підскаже що тут не так??? Дякую! Фото схеми підключення виставлю.
Форум SWaG
Котел довго набирає робочу температуру, Наш Сваг 40 довго набирає робочу температуру. На програматорі виставили 70, на термоголовці ставимо 45 на подачу (на батареї), на термодатчику циркуляційного насосу (велике коло) виставляємо 40. І у результаті котел 1 -1,5 години виходить на робочу темпер
13.01.2016 23:11:11
|
|
|
14.01.2016 17:42:25
Я вообще ничего не понял))) Это какой-то ад)
|
|
|
15.01.2016 10:40:25
|
|||
|
15.01.2016 23:23:08
|
|||||
|
15.01.2016 23:24:37
|
|||||
|
16.01.2016 09:02:20
Да, всё верно. Эти монтажники запараллелили 2 котла и разделили их пружинными обратными клапанами вместо того что-б заводить каждый котёл отдельно на гидрострелку (она для этого и предназначена).
Как это настроить я вам написал выше, единственное уточнение: датчик термовыключателя насоса батарей лучше поставить в месте, где подача 2-х котлов объединяется. Почему меня интересует цена монтажа: нам в 2-х разных местах озвучили монтаж в районе 500 уе |
|
|
16.01.2016 09:21:27
Датчик насоса на батареи необходимо поставить на подачу котлового контура на температуру срабатывания 55-60 градусов. Насос газового котла во время работы твердотопливного котла работает? Какие насосы используются и на каких скоростях работают?
|
|
|
16.01.2016 09:25:57
Котлы при таком подключении должны попеременно работать?! Если да, то перекрываться кранами должны. Мне Вся обвязка в котельной обошлась в 2000грн и 1 день работы(у нас райцентр Житомирской области)
|
|
|
21.01.2016 23:01:38
Усім дякую за коменти. Виявилось, що наш котел підключено правильно, окрім відсутності "гравітаціонки". Обратка заходить 55-60 градусів, підмішується у гідрострілці, тому термоклапана і не треба. Запружинені клапана - потрібні у такій схемі підключки.
Що стосується першої проблеми "з якої усе почалося" - то температура не набиралася через налаштування турбіни - вона за два градуси до заданої на програматорі температури, переходила на сповільнену роботу і через це котел не міг вийти на задані 70 градусів роботи. Збільшивши потужнісь турбіни на цьому режимі (дивись вкладиш до інструкції програматора "для монтажників") усе запрацювало. Окрема подяка Олексію!!! Однак, виявилось проблемка у надлишковості тяги у димоході (знову Олексій спрацював), яку будемо вирішувати шляхом встановлення автоматичного регулятора тяги у диоході (він у нас 12 метрів). Ця надлишковість тяги проявляє себе хлопанням заслонки турбіни... ![]() Ось приблизно так! |
|
|
26.01.2016 17:00:33
|
|||
|
27.01.2016 22:24:56
|
|||||
|
|||||