Работа SWAG 30 U, Сутки горит уголь....проблема
 
Вчера загрузил в 19:00 100 кг угля (2 мешка,вроде с виду антрацит), остальное заполнил дровами. После розжига в 24:00 дрова почти догорели(кстати быстро, чем тоже очень не доволен). Аккумулятор примерно 250л. был 60 градусов, теплый пол до 32(вода на обратке), батареи до 50(вода на обратке).....уходя с топочной снизил обороты вентилятора до 30 прикрыл шибер, дождался 1 цикла спала температура, потом выросла до 75 как и поставил на пульте изначально. На следующий день в 10:00 температура на котле 58-59 градусов, увеличил обороты до 50 открыл шибер, уехал по делам, в 17:00 вентилятор не останавливаясь наверное дул все время температура до 70 с горем пополам нагоняется........батарея отбор открыла - 68 градусов на котле, закрыла - 71 на котле. Как быть не знаю.
Да и еще - раз было затопил на брикетах дубовых (больше половины загрузил - 8 пачек) - прогорели за два дня..... обидно (дом 190 кв.м., энергосберегающие стеклопакеты, стена 380мм(пустотелого) + 150мм минваты rockwool, крыша утеплена 250мм.).......ВОПРОС КАК БЫТЬ, ЧТО у меня не так?
 
Сфотографируйте или схематично нарисуйте всю обвязку отопления в котельной и настройки каждого элемента(трехходовые клапаны, открытые закрытые краны, контроллеры, шиберы на котле, давление в системе), а также параметры дымохода(диаметра, высоты, колен, стабилизатора тяги,), короче абсолютно все. Попробуем коллективно решить задачу.
 
Когда схему будете рисовать укажите диаметр труб и последовательность каждого элемента достоверно!
 
Якщо котел не може нагнати потрібну температуру то або замала потужність котла (тут може бути як невірне згорання так і замалий котел), або завеликий розхід води через котел (хоча при тривалому часі горіння цим можна знехувати). Теплоакумулятор куди віддає тепло через стінки? Як влаштована тепла підлога? Може вона гріє весь фундамент? Скільки, в аналогічних умовах, бере газу газовий котел? По розходу газу можете порахувати витрати тепла. Тоді буде зрозуміло чи котлу невистарчає потужності чи невірно горить паливо.
 
Все сфотографирую и выложу. Газ не подключен пока, еще месяц потерпеть надо. Демпфер и 50мм пенополистирола наверное не даст греть фундамент!!! Теплого пола много где-то 650 метров трубы рехау 16х2, на него Oventrope c насосом Wilo и трехходовкой до 50 градусов с ручной регулировкой.

Утром в 9:00 выключил котел и шибер закрыл, сейчас пойду выгребать остатки угля(буду плакать (честно пишу!!!)). Глянул в дымоход(засунул мобилу снял видео) - чистюля, пару потеков, а так хоть ракету запускай.

Еще раз на сайте прочитал "30 КВт - от 250кв.м. до 300 кв.м. на дровах 24-36 часов." вспомнил 12 часов на дубовых и акации, вспомнил походу про дубовые брикеты 100кг за 40 часов, подумал про то что тухнет уголь, вспомнил про смету на утепление дома и крыши  и тут слеза упала на тачпад ноута.

Ладно, пойду, вечером отпишусь.
Изменено: Сергей - 14.12.2015 17:32:18
 
5 см. утеплбювача не так вже й багато, а враховуючи, що під вагою стяжки він стиснувся то тим більше. Демпфер, як теплоізолятор, розглядати взагалі смішно. Тепла підлога це комфортно, але енергозатратно. Попробуйте перекрити повністю підлогу, а прогрівати тільки батареями. Яка буде різниця в тривалості горіння? Ну і не забувайте про тепловіддачу теплоакумулятора. З нього втрати можуть ідти також дуже великі.
 
і теплоакумулятор перекрийте. Просто котел та батареї. Як зміниться тривалість?
 
Это пенополистрол, 5см которого выдерживает нагрузку до 2.т. на м.кв. и заменяет 100см. кирпича). Ждем подробную схему со всеми переменными+к-во воды в системе и настройки насосов ко всему прочему
 
Я еще летом начал эксперименты. Тоже есть теплый пол около 30 кв.м.
Быстро прогорал котел, пока не понизил температуру подачи на 3х ходовом и температуру теплого пола.
Теплый пол долго прогревается, первая загрузка перегорает быстро, если пол был холодный. Я не спец, но у меня на подаче градусов 50 выставлено на 3х ходовым, а у Вас 50 на обратке. Попробуйте понизить температуру на 3х ходовом и на термостате теплого пола, а лучше до выяснения причины совсем отключить теплый пол.
 
Сергей, нашли причину?
 
ПАМЯТКА КОРИСТУВАЧА КОТЛА "SWaG"

ЗАВАНТАЖЕННЯ КОТЛА
Найбільш економно згорає паливо в котлі, якщо завантажити повну топку.
При опалені дровами заслінка (20) повинна бути закрита, а при опалені вугіллям - відкрита (див. табличку поряд з перемикачем). Завантажуючи паливо, необхідно підняти розподілювач повітря (7). Відкрити шибер димоходу (3) (див. табличку поряд з перемикачем). Блок управління повинен бути зупинений кнопкою "Стоп/Старт".
 
Для дров, брикетів, пілетів:
Дрова бажано закладати вертикально (можна   й горизонтально). Пустоти між дровами бажано заповнити тирсою або   дрібними відходами деревини (можна й не заповнювати). При щільному   завантаженні, палива котел працює максимально економно. Зазвичай на цих видах   палива турбіна повинна працювати на 15-30 скорості (див. Інструкцію до   мікропроцесорного блоку керування).  
 
Для вугілля:
При завантаженні вугілля або торфу необхідно   використовувати колосники (11), а також відкрити заслінку (20) (див. табличку   поряд з перемикачем). Вугілля бажано мати фракції 50-100мм. Зверху для   розпалювання покладіть близько 2-5    кг сухих подрібнених дров, але обов'язково по всій поверхні. На дрібному (пиловому, спекаемому)   вугіллі котел не працює більше однієї доби. При опаленні торфом,   покладіть не повну топку великих брикетів, і тільки в кінці кладіть дрібний   торф. Турбіна повинна працювати на 50 скорості (див. Інструкцію до   мікропроцесорного блоку керування). Під час роботи на вугіллі може іноді   виникнути ситуація "нижнього горіння палива" (признак – гарячі   нижні дверцята (9)), ця ситуація виникає в наслідок забагатої подачі кисню у   під колосникову зону. Якщо така ситуація вже виникла нічого не робить, а   дотопіть все паливо до кінця, при наступному завантаженні зменшить подачу   кисню за допомогою заслінки (20).  
УВАГА!!!  Відкриття завантажувальних дверцят (6) проводили тільки стоячи за ними, привідкривши на 2-3см, а через 3-5сек відкривати повністю (за для уникнення можливого "зворотнього хропку").
РОЗПАЛЮВАННЯ КОТЛА
Розпаліть самий верх завантажених дров, прикрийте дверцята, залишивши отвір шириною 2-5 см. Після того, як паливо розгориться, закрийте дверцята, зніміть з гачка кільце підйому пальника (10), увімкніть турбонагнітач, виставте необхідну робочу температурі на пульті. ОБОВЯЗКОВО  дочекатись початку підйому температури на панелі електронного блоку, хоча б на 1-3 градуси, а потім прикрийте шибер димоходу (3) (зазвичай не менш ніж на 450, а після виходу котла на завданий режим, в залежності від потужності димаря та котла, до моменту початку піддимлення з дверцят, турбіни, або клопоння шиберу турбіни) це потрібно не тільки для економії палива, а й для збереження від оплавлення розподільника повітря.
Ні в якому разі не можна допускати проникнення повітря через дверцята (6 та 9) для уникнення неконтрольованого горіння котла.
Для стабільної роботі котла забезпечити необхідний приток повітря. Дозавантаження котла під час роботи можливе, але не більше 15-20% (призводить до збільшення споживання палива).
ЧИЩЕННЯ КОТЛА І ДОГЛЯД ЗА НИМ
При опаленні дровами, попіл з котла треба видаляти у міру накопичення (як правило це зраз у 7-10 діб) Використовуючи торф або вугілля, попіл з котла треба видаляти кожен раз перед розпалюванням.
При зниженні тяги треба перевірити і прочистити отвори між камерою нагрівання повітря (2) і внутрішньою стінкою котла (16), які позбавляють систему тепла. Їх можна прочистити гнучкою щіткою через внутрішній отвір для диму над дверцятами завантаження палива. При правильному налаштуванні ​​системи опалення, справному комені та дотриманні наших рекомендацій, котел не забивається.
Опустившись, розподілювач повітря може набрати старого попелу, тому, зрідка необхідно перевіряти і чистити його отвори. Якщо зменшився або зник отвір на розподілювачі повітря, треба його зняти і відновити отвори.
Трос (10) підйомного механізму, для того щоб він не зносився, і розподільник було легше піднімати, слід періодично змащувати. Рекомендуємо змащувати і петлі закриття дверцят (6,9). При кожному запуску треба перевіряти, чи не розгерметизувались дверцята (6,9), в разі розгерметизації її необхідно відрегулювати.
 
А угольный брикет, как сжигать? Подскажите... плз
 