В мене основний насос був підключений через через автоматику, з вибором температури запуску насоса, а рециркуляційний насос був підключений в розетку напряму. Автоматика не дає можливості керування одразу двома насосами. Але сервісникки підказали ідею підключення навпаки - основний насос постійно, рециркуляційний через автоматику. і т-ру ввімкнення насоса на автоматиці поставити 55 грн. В результаті коли котел випалив все паливо і температура не може досягнути необхідного рівня, але жар в котлі ще є, то рециркуляційний насос відключиться, а циркуляційний потягне воду з котла, зворотка в котел зайде через байпас (температурний клапан вже закрився) і вийде так, що ми використаємо все тепло від залишків палива, а не залишимо котел остигати сам по собі.
Хотів би почути ваші міркування з цього приводу. Які можуть бути мінуси? Паливо випалене, отже пари в камері згоряння бути б не мало би, відповідно конденсат не мав би появитись. Хто ще щось скаже?