У меня котел 15 КВ установил 2 месяца назад согласно инструкции. Решил провести аварийную остановку тоесть котел набрал температуру заданую 72гр+2 гр пока остановилася турбина. и после того я нажал кнопку стоп на блоке упр. и принудительно отключил оба насоса и наблюдаю... корче котел начал набирить температуру за десять минут котел достиг 90 Гр!!!. Эксперимет остановил ...включил насоси потом и блок управления. И после того начал анализировать ...согласно инструкции все должо было затухать а не на оборот двеки при етом обе плотно закрыты( при разтопке с нижне иногда мог пойти дим слегка)!. Проанализировал и сделал вывод что подсас воздуха идет через турбину.!!! И действительно так, когда снял внутри выше шторки щель примерно 4 мм на шырину шторки и по краям остальним по1мм. Тогда взял температуро-стойкий герметик и замастичил ту щель 4мм. и "експеримент" повторил. Котел тоже начал набирать температуру но в 2 раза медленее примерно через 25 мин было 87гр. и я тупо обмотал турбину кульком и через пару минут температура перестала рости........ потом опять становил експеремент включив насосы........ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО СДЕЛАТЬ ЕЩЕ ето же не шутки !!!!
Это логично, у Вас в топке раскалённые угли, они не могут полностью затухнуть за 10-15 минут, а их энергию надо куда-то девать, вот и греется вода в котле на остатках углей.
У меня другой подход. Стоит ИБП но только на насос малого круга, большой круг сделан с уклонами и он худо-бедно но циркулирует самотеком с выключенным насосом. В результате за 15-20 минут температура снижается и котел затухает. Хоть и бесперебойник продолжает гонять дальше насос малого круга.
Но и это не всё, изначально ИБП не было и монтажники предложили в обвязке установить предохранительный клапан для охлаждения (regulus jbv 1) и однажды он даже сработал (но там причиной была плохая настройка грузика на турбине).
Так что одним перекрыванием воздуха Вам никак не обойтись, тут нужны другие методы.